现有消防喷淋管道太低,能否改线绕道,谢谢!
若可以需要什么手续?
谢谢,高度不变,同一平面上绕

可以改线绕道,但是有2个前提:
1、改线后,水头损失会有所变化,那么消防泵的流量和扬程,必须仍然能够满足要求。
2、在改线之前,必须经当地消防部门同意,否则会受到处罚甚至“责令恢复原状”。

我是消防部门的,按我说的办吧。

貌似不行啊 消防喷淋管道有高度限制 不能高于规定高度

看到了补充……

绕道就更不行了 消防管线的规定要求必须尽量短直 这样能防止水压过低 有助于灭火

消防喷淋管道改道绕行是可以的,一般消防喷淋设计压力可以满足要求,你可以改没问题。
如果管道位置发生变化只需要做个洽商就可以,因为要牵扯经济因素,不必要到消防局备案。

任何改动原设计施工的行为,都须报消防对建审科审核同意。否则会受到处罚。

先找一家有消防设计资质单位进行设计,然后到消防部门报审,通过后按图施工,最后请消防部门验收。