75kw的负荷应配多大的空气开关

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 02:47:16
大概负荷在75千瓦,空气开关是250安,线径35平方。为何随作运行时间加长导线发热导制空气开关跳闸?

你的负载是电动机吗!?估计是综合符合吧,35平方电缆通常是带100A左右电流.你用250的空开应该用95平方电缆,如果是电动机,Y三角启动,出线35平方应该是没问题的.

1》75KW电机的额定电流为150A附近,空气开关是250安(电流1:1.45<1小时跳闸)已适合,启动形式最好选用自耦变压器降压,以减低起动电流。
2》线径35平方去承载电流150A,甚至电机降压起动时近280A,线径偏小发热,压降增大。铜芯大线径电线按每平方载流3A算:150/3=50(平方)

线细,你换成五十平方的,三十五的只能过140A电流,75KW最少有150A电流,当然会发热了。换线后保证没事

我单位使用的是DZ20-400A的空气开关,电机是75KW的使用效果很好没有发生过故障,导线使用的是35平方的铜线。

空开有个功能是长期过载保护.