一个互感器接一个电流表和一个电力补偿仪
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 23:47:24
30KW的自动补偿电路 现在互感器上接了自动补偿仪并且电流表和自动补偿仪并联 电流表和自动补偿仪都没有读数.用钳形电流表测量 互感器与电流表的线路 距离互感器近的一端有电流 而在电流表一侧没有电流度数
我想是不是应该把电流表和自动补偿仪串联起来用?不用考虑电压问题吧?
并联的时候稍微有点读数,用钳形电流表测量是160A 结果互感器测得结果是20A.相差太大了
而且 互感器到电流表之间的接线 如果从中间为界 在互感器一边的就有电流 在电流表一边的就没电流啊
自动补偿仪采取电压?有点晕啊 电压一直是380V 貌似是不会在运行过程中产生变化啊 .....
不过,并联的时候电流表没读数,似乎有问题。呵呵
以上仅供楼主参考!
第一、自动补偿仪应该采取的是电压(有的是电压和电流都要)
第二、电流互感二次线直接进入电流表就可以了