如何做无功补偿

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/29 00:22:59
我厂变压器是500KVA的,用电设备主要有一台350KW的电炉和一台75KW的退火炉。想做一个无功补偿柜,请问各位高手,我要用几组多大型号的电容如何接在三相电路上。(我的用电设备是直接从变压器上接到用电器上的,中间没有任何开关和继电器。我是修电机的。谢谢高手。)

这要看你的设备功率因数cos(φ)是多少,算出功率因数角φ
所需的无功功率=P*tg(φ)
所需电容的容量就是P*tg(φ)
假设cos(φ)=0.95,那么φ=18°,tg(φ)=0.32
Q1=350*0.32=112KVAR,Q2=75*0.32=24KVAR
Q1用三只800uF/500V电容器接成三角形与350KW的电炉并联
Q2用三只170uF/500V电容器接成三角形与75KW的退火炉并联
一般电炉类电热设备,功率因数是很高的,可以接近1
应当不用补偿。

这要看你的设备功率因数cos(φ)是多少,
原始功率因数cos(φ1),补偿后为cos(φ2)
所需补偿容量为 P*(tan(φ1)-tan(φ2))
用着公式你就可以求出来了。