s7-200 100ms的接通延时定时器计数值超过设定值到达最大值时能不能自动复位?还是说保持ON状态?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 23:14:23

不能复位,如你所说,它会保持ON状态,状态值也不会超过32767。接通和断开延时型的断开IN端就能复位,保持型的需要用R指令来复位。

这要看你想的和你编的程序
你可以编成自动复位 也可以编成保持
别钻牛角尖

可以自动复位和手动复位