电工知识为什么电动机上标的电流和用公式算出来的电流不一样?说详细点,谢谢。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 04:09:57

三相电动机公式是
P=1.732*U*I*cosφ*η
P是功率(W)
U是线电压(V)
I是电流(A)
cosφ是功率因数
η是电动机效率

是因为电动机有功率因数和电动机效益两个因数.电动机功率因数一般最大也只有0.9 10W以下的电动机效益在15%以下 30KW以上电动机效益在0.88-0.95之间.
三相电动机有功功率P=1.732*U*I*cosφ*η
P是功率(W)
U是线电压(V)
I是电流(A)
cosφ是功率因数
η是电动机效率

如一台为Y2-200L2-2电动机额定电压380V额定电流66.6A 电动机功率因数0.89电动机效益0.92
求电动机有功功率P=1.732*380*66.6*0.89*0.93=36280W=36.28KW

异步电机满载时,功率因数一般在0.85附近,轻载时的功率因数则较满载时的低。这是因为,电动机的磁路中存在有空气隙,磁阻大,所以空载电流(激磁电流)也较大,可达到额定电流的20~50%。因此,轻载时无功电流所占的比值大,功率因数低。
铭牌上标示的功率因数是满载时的值,计算时应采用平均约值不超过0.8。