如何进行无功补偿,才不罚款

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 01:24:57
我单位一泵站,用电等级35KV,变压器320KVA,负载110KW水泵一台,每天运行12小时左右,停泵变压器不切,低压侧(400V)装有自动补偿总容量48KVAR(8组),补偿后利率为0.975左右,但还是罚款,求教!!!

补偿盘力率表显示的是当时功率因数,但月结抄表是按有功电度、无功电度、有功变损电度、无功变损电度等几项代入公式计算当月的功率因数的。你这个情况,一般是用电量过少造成的,因为有功变损及无功变损电度是变压器的损耗,不会因用电量减少而减少的,是有一个底线数的,一旦用电量减少过多,计算功率因数就会降低很多的。这个公式可去我的空间查找,将数据代入计算一下就明白个种因由的。

补偿的总容量才48Kvar!!!?不会吧??