如果判断变压器是否烧毁

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/06 18:50:39
一个充电机电路,输入220V交流,为研究内部结构拆开看了下又重新装回去做实验了,然后就短路烧掉了。目前已知的是整流器件KBPC2510被烧毁,多数电容外壳烧毁内部情况如何还未可知。变压器外表看不出变化,测量阻值为零,请教能否在不通电的情况下通过测量一定数据判定变压器是否烧毁。
由于破环了原有的绝缘层,一通电就冒火花了,大概十几秒后切断了电源,整个电路板被烧得黑了一片。变压器上有标号XBEE55-18030-T,是一个完全封装好的方块块,只有四个引脚作为输入输出端,目前测量用的万用表精度不够,输入输出端电阻值均为零。

很简单,外观看不出,一般没问题。
一、用万用表先测输入端电阻,视功率大小电阻值有所不同,几欧到几百欧不等,输入端一般电阻不会为0,为0时短路的可能性很大;再测输入和输出,输入与铁芯,输出和铁芯有无短路,无短路往下进行。
二、通电试验:在输入端串一保险管(大小视功率而定),输出端开路的情况下,接入市电,测量其输出端电压是否正常,不正常则有短路现象。如保险管烧毁,则变压器已烧坏。
三、听其声音,有交流声,或交流声较大时,可能有短路(视变压器功率而定)。
四、注意温度变化,短时温升较高,则有短路。
按以上步骤,肯定能判断变压器是否烧坏,试试吧。

一般可以用闻,看量的方法来判断,如果没有闻到焦糊味。没看见冒烟都不会烧如果有相同的变压器比较一下绕组的电阻无明显差别的一般没事 ,对于那些及时发现的短路如果时间在几秒内断电的一般是安全的,如果没法比较,可以量一下两个绕组的电阻,如没有明显的短路,(变压器的容量不同阻值也不同)可以用一个调压器先从低压加起密切注意他的温度,和电流直到正常值,工作就是好的,如果有异常发生就是坏了。

变压器一般不会烧的,根据你说的应该是拆下时某个元件引脚碰在一起短路造成的,建议检查外围电路元件.

首先用万用表电阻X1或X10档,分别测量变压器的输入端和输出端,输入端阻值应大于输出端阻值,再用X10K档分别测量铁心和输入端、输出端,读数大于250K.满足以上参数就可以通电试验。

如果外观看不出来的话,可以通过摇绝缘和测直阻