如何选用混凝土的等级采能达到经济安全的目的,请详细点回答

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/06 09:53:21
如何选用混凝土的等级采能达到经济安全的目的,请详细点回答
我为一栋房子初选混凝土也要先计算?

可能你没理解到我的意思,我的意思是说我对于一个新建的建筑 在掌握一些基本情况的条件下,不用计算能大概的选出混凝土的等级,从而进行结构设计计算,就象初选梁的大小和柱的断面一样,明白了么???

我需要有经验的结构设计师谈谈这方面的知识,说什么用PKPM软件就不要说了 我加到最高分

我一般的建筑象5层或30米以下左右都用到C30的混凝土 但象跨度和开间比较大的框架体系柱子受压就比较厉害,能否通过提高混凝土强度来达到经济目的的要求 要提高又提高到多少喃?有没有个刻度 希望能讲讲

柱的竖向荷载和所用砼的强度?这梁者可比么? 你的意思是说荷载引起的轴压比过大的话 钢筋偏少是否可适当提高混凝土的强度?

没人回答了么?

按您所说的,在掌握一些基本情况的条件下,一般砖混建筑初选C25砼,框架或框剪结构的初选C30.
如您所讲,受压的框架体系中柱的合理截面积不增加的情况下,可以考虑提高砼强度的办法。至于提高多少,只要看柱的竖向荷载和所用砼的强度相差多少即可。
其实,问题并没有这么简单,荷载大了,不仅仅是截面受压问题,如果考虑地震横向荷载的话,柱就不仅仅是增加受压强度那么简单了。

又:
因为您开始提的问题主要围绕梁柱截面和砼的标号,以及柱截面重荷载受压问题,没有提到配筋。钢筋在柱的受压方面的作用有限,柱还要受弯、剪、扭等,这方面钢筋的作用很大,所以不应偏少,这也是大家讲的需要进行设计的原因。您讲的按常规方法预估梁柱截面尺寸,在正常的使用荷载和较规则的建筑平面和体型的条件下是可以的。即便如此,正规的设计单位也还是要验算的。

你得按梁,柱的设计承载能力选混凝土,不计算的话还要设计院干什么

按梁,柱的设计承载能力选混凝土,不计算的话还要设计院干什么

建议使用PKPM软件,构件的强度和大小很快就出来了,你要的东西也就在里面了

同意三楼的 PKPM软件算这个不要太快哦

计算各混凝土等级是否能够达到设计要求。然后选用最小等级且能达到设计要求的