建筑灭火器配置设计~ 我的设计对么? 高分~求专家解答

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 20:40:00
(一) 行政办公大楼
1、基本情况
建筑面积7114.38平方米,共六层,即每个标准层面积为1185.73平方米
2、设计演算
查GB50140-2005可知:中危险等级;A类火灾;修正指数为0.9;配置基准为2A,即75平方米。
每个标准层所需灭火级别为:
Q需≥KS/U=(0.9X1185.73)/75≈14.2
即QN≥Q需/N
N≥14.2(A)/2(A)=7.1
根据GB50140-2005 6.1规定
可得出设计结论:
方案A:灭火箱4具装-2箱;灭火器-8具
方案B:灭火箱2具装-4箱;灭火器-8具

PS: 自学了 建筑灭火器配置设计规范,一知半解~ 恳请专家解答
指点迷津
以求举一反三
配置基准 2A
我院灭火器型号普遍为 MF/ABC4型 即2A

取值及计算完全正确!但你未确定灭火器的规格,按规范要求,应为MF/ABC3型或MF/ABC4型,从经济的角度,采用MF/ABC3型。规范规定,这样的场所灭火器最大保护距离为20米,可根据建筑尺寸作适当调整。故调整如下:
方案A:灭火箱4具装-2箱;灭火器-8具
方案B:灭火箱2具装-1箱;灭火箱3具装-2箱;灭火器-8具

2A 包括MF/ABC3和MF/ABC4,但前者更经济。

B.方案可行

灭火器配置新标准
6 灭火器的配置6.1 一般规定 6.1.1 用于扑救各类火灾的灭火器的最低配置基准、最小配置灭火级别和最少配置数量应按本章的有关规定执行。 6.1.2 配置在普通住宅的每具灭火器的灭火级别可比表6.2.1、表6.3.1中所规定单具灭火器最小配置灭火级别小一个级别。 6.1.3 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)中灭火器的最少配置数量应按同等使用面积的同类地面建筑的规定增加50%;古建筑、歌舞娱乐放映游艺场所中的灭火器的最少配置数量应增加100%。 6.1.4为迅速、有效地扑救高架储存设施和其它危险场所有可能发生的垂直范围的特殊火灾,可额外配置附加灭火器。如果这些灭火器不是用来满足本章所规定的最低保护要求时,可选配灭火级别小于表6.2.1和表6.3.1中规定的最小配置灭火级别的灭火器。 6.1.5 对设有消火栓系统、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭 火器的配置数量: 1. 对设有室内消火栓系统的,可相应减少10%;对仅设有室外消火栓系统的,不作减配处理。 2. 对设有灭火系统的,可相应减少30%; 3. 对同时设有室内消火栓系统和灭火系统的,可相应减少50%。 6.1.6 对可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,不宜减少灭火器的配置数量。 6.1.7 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)、古建筑、歌舞娱乐放映游艺和大型商场等灭火器配置场所不得减少灭火器的配置数量。 6.1.8 一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具;对面积小于100m2的轻危 险级灭火器配置场所或计算单元,可设置1具灭火器。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
6.2 A类火灾场所灭火器的最低配置基准
6.2.1 A类火灾场所灭火器