电机烧坏原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 03:12:24
现在我们有台45KW电机,前设45KW 安川变频器,
上周变频器出现"OC"报警(过电流),检查电机发现 接线盒上有一相断路,在中间一相端子上有一些水,其他地方没有发现水
厂家说是我们变频器造成的,
请高手指教下原因,
电机上一相烧断了,另外2相绝缘层也有烧焦痕迹,
变频器测试正常,
设备运行几个月了都正常,变频器都是运行50HZ,满载,

出现这种现象电机的故障跟变频没有关系,应该是电机的接线盒从底部进线孔进了水汽造成一相电线接地而短路烧坏那一相,另处两相绝缘层是被短路相的电弧给烧焦的。我曾经也遇到过这种情况,不过我用的变频是三菱,你发现端子上的水正是那种电弧过后的冷疑水。

断路还是短路?变频器出现"OC"报警(过电流)应该保护性停机,要吗变频器过热电流设定过大或停机报警控制没起作用。

变频器的出厂设置都是比电机的额定电流大一点,但一定可以保护电机不被烧的电流.最有可能的是电机小了.厂家为了节约成本一般电机都会有小小过载.特别是逊间过载.

应是电机的联接线接触不良导致的,当电机正常运行时电流达到90安左右,如有接线如松动或接触不良,会造成发热,严重会烧断接线,导致电机烧毁。通常大功率的电机,接线要充分紧固,运行一段时间后要检查接线柱的温度。