装修工再次将预埋水管打漏,何种修补方式最可靠?请专业人士解答

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 21:21:29
最近家里装修,装修工再次将预埋上水管打漏,并解释说是建筑地面弹线位置不对导致误打漏。
第一次打漏的是横竖管的T字接头处,因暖气管压着,不能取出,采用热溶方法,又切半片T型接头扣在上面加固。
第二次打穿的是直管。下班回来本以为已经将整条管换了,可工人仅仅切掉10cm长的一段,用新管和接头连接。
(10cm,太短了吧?一根管也没多少钱啊...是否容易受力不均衡再次开裂?)
这两种修补方法是否可靠?拜托专业人士解答,多谢了~!
PPR水管,两次都是被电钻打漏。虽然实验3天无溢水,但还是担心第一次被打漏的管子,第二层管壁被打薄,水压大时爆裂...

前天做了打压试验,但只打到8公斤,反复试了2小时,降压速度差不多,20分钟降了0.5公斤,属于正常吗 ? (压泵是手动的,接管本身密封不太好)。

家居装修最重要的就是水电的隐蔽工程了,个人建议:
1.赶紧叫装饰公司拿个试压泵重新测试水压,千万不能侥幸,这个可不是闹着玩的,万一以后漏起来 那损失的可不是一点点了,而万一漏到楼下去了,那你的麻烦可就大了。
2.如果施压没问题,那你也就放心了,有问题,立马停工解决问题,装修公司不同意的话,后面的活儿叫他可以不用做了,钱是一分都不给的。
3.如果漏的话建议把水管锯断重新焊接一段水管,完了再试水压。
4.感觉你们请 的装饰公司是很不正规的,正规军的话绝对不允许这种情况发生的。

其实连10厘米都不用接 只须将打漏的地方截断加一个管古就可以了 ,但是管古一定要用好的,金德的就不错

第二次的挽救办法只要试压不漏水是可以的,但第一次的挽救办法就糊弄人了,隐患重大,必须彻底整改。

切掉10CM差不多了应该不会有问题的,现在的PPR管连接都是热融的.所以接好就和其他接口处一样不会有什么问题.
不过两次打穿说明工人也太粗心了.
建议你一定要求装修公司给你进行水压测试标准是8公斤,但一定要做到10-12公斤看一下,确定没问题就好了。