XXX/1的电流互感器和XXX/1的电流表常见吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 04:53:26
因为控制线路敷设太长(40-250米)和控制电缆太细1.5平方。需要选用变比为1的互感器和电流表,不知道这种规格在市场上能不能直接买到,还是需要跟厂家定做,有用过的帮我参谋下,谢谢各位了
曾经给正泰生产厂家联系过,问他有没有50/1的互感器和电流表,都说需要订货,不知道什么牌子的不需要订货,可以直接买到

可以直接买到的,不知道你估计最大电流是多少?
如果少于10A的话,可以用万用表改装下就可以用了。

变比为1的电流互感器是没有出售的,因为是不需要互感器了,直接串接电流表就是,30A以下电流表有的是。

国标电流互感器二次电流均为5A,所对应电流表满度电流也为5A,1:1的互感器在工程中没有意义,为保证测量精度,如线路较长,只有增加导线截面。

国标电流互感器二次电流有5A和1A两种
也有相应的仪表
在市场上都能买到