监控电源问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 07:32:17
一个监控工程中,有一路摄像机丢失了信号, 换了电源(12V 1A)后运转一天左右,信号丢失,再去测量得时候已经没有输出12V电压了,往后连续换了三个电源都是这样!! 查找原因:这路监控的220V供电一直稳定,这次由于车间改造,电工临时拉过一条380V 电线+零线 然后和摄像机电源连接!!我用数字万用表 拨到600V 档 测量 数字显示 一下子到后1000V+ 然后马上回到220V+ -左右 连续测量了几次都试这样 我想应该这里搞的鬼??我喊人家电工,他们过来看了也说没问题,是220V 可是为什么会烧坏摄像机的电源呢,现在换了好几个电源也没法解决问题。。55555 希望有朋友可以帮忙解答下555555 %>_<%

380V的电是三相电,加上地线就有四根线了, 任取一根线和地线组合 都是220V的输出,既然电工帮你取了 一根火线和地线,电压应该是对的。电工不可能把三相电的线一起和地线组合给摄像机供电的,除非他们不懂常识。
你直接拿一好的电源,自己做个强电插线板(就是把电工给你的线重新查一下,看是不是有一根是地线,没问题了做好后插座),直接通电。绝对能解决。
如何 你用的是松下CP474之类的摄像机的话,把推拉窗里的环通高阻抗Hi--75欧档拨回75欧端 祝你成功

你最好把380拉到前端,然后把380V变压到12V 1A。这样电源可能会稳定点。

你用的是什么样的摄像头,夜视的还是普通的,如果是夜视的(12V 1A)的小了最好用12V2A的,普通的还可以,还有供电问题,是现场供电还是集体供电,现场供电不好,有可能和机器一起用电会引起电压不稳,最好是集体供电,再就是房间里潮湿,还有电源线接触不良,也会引起烧变压器,再就是变压器质量不好。好好再查查吧,祝你好运。

你使用的电源可能电流小了,摄象机给带烧掉了