冷却塔循环水量计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 06:56:00
冷却塔,进口水量550m3/h,温度43;出口水量500m3/h,温度32
请问循环水量是多少,怎么计算

晕,你说的循环水量就是进口水量!

这个冷却塔一看就知道设计条件为:
循环水量550m3/h,设计温度43-32(湿球基本上是28,视运行地点在哪里而定)

进出水水量差了50为补给水量,这部分水量为飞溅损失+蒸发损失+排污量,不过你这水量损失也太大了!

循环水量当然是550m3/h,损失水量一般在3%内,其中蒸发散热要占2.5%

根据你的循环水量,进水温度及出水温度、湿球温度要根据你所在地的不同而决定的
海南这里大概在 28左右。。内地的就要低的多了.
你的 32的温度应该是出水温度了,那么你那里也应该很热,温差5度内。建议去找找供应商 详细的谈谈,这个不是很解决的问题。

循环水量当然是550m3/h,不过你的损失水量确实太大了。湿球一般是是28度。冷却温度一般能至湿球温度+4度.

根据你的循环水量,进水温度及出水温度、湿球温度28度。

你可选一台700吨冷却塔能达到要求。