现浇板中Φ8@150的钢筋可以用Φ6@100的替换吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 03:29:16

可以不可以你说了没用,我说了也没用,虽说验算结果我记得成立的,可你要先出验算报告给监理,监理在给甲方和专家,签认之后才生效

等截面代换问题:

1、1m内8mm 大小的间距150需要7根;
2、1m内6mm 大小的间距100需要11根;

情况1钢筋截面面积:∏*r*r*7=3.14*8*8*7=1406.72;
情况2钢筋截面面积:∏*r*r*11=3.14*6*6*11=1243.44

1406.72大于1243.44,所以不能替换。

如果需要替换,应该加密间距:1406.72/(3.14*6*6)=12.444
100/(12.44-1)=87.7mm
就是说需要用Φ6@87.7的替换。。

呵呵。拿数据去跟监理单位去沟通,一般是没什么问题的。钢筋级别应该是一样的。

看计算结果来说可不可以:
(1000/150)*50.3=335 每米板宽间距150配圆8钢筋的配筋面积
(1000/100)*28=280 每米板宽间距150配圆6钢筋的配筋面积
这是同一级钢筋下的计算结果比较,如果都是用一级钢或者二级钢,能不能换要看楼板在荷载工况下的计算结果,如果比280小,就可以换,如果比280大就不能换了;
还有就是比如说你用的圆8是一级钢,换成二级钢圆6的,那就够了

不可以的,你可以采用等面积代换
3.14*4*4*1000/150=3.14*3*3*1000/x
就求出x的值了。间距取85或者80

可不可以大家说老都不算!要是甲方认可变更老还是可以的!

圆钢有二级的吗?