写字楼的照明有10KW,另外还有5匹空调7台,3匹空调4台,1.5匹4台,请问我现有100A的电表是否可以承受.是否要更换大一点的电表?谢谢!

电表100A后面还有(),里面还有数字,是可以承受的电流。因为不是所有电器同时都开,即使都开,也不会都不断的运行较长时间,实际上允许短时间负荷超过100A,所有电器的电流和不超过()里标的数值就可以。

可以用100A的表.负载的总的功率为:P=10kW/0.5+(5*7+3*4+1.5*4)*0.735kW=59kW,此时的额定电流为I=89.6A<100A,注照明电路的功率因数较低,大约为0.5。

  100A的三相四线电度表可以使用59个千瓦功率;
  负载的总的功率为:P=10kW/0.5+(5*7+3*4+1.5*4)*0.735kW=59kW

  三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

主要是三相尽量分配平衡,另外线路和开关的额定载流量也很重要。

每相不得超过22kw。