石化防雷请教5个问题200分

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 11:21:40
关于石化防雷的几个小问题请教下,谢谢
1.在危险区域的防雷接地如何保证雷击时不会产生危险火花?
2.在危险区域的仪表防雷接地是就地还是通过导线连接到系统防雷?
3.金属管道上的安装的仪表是否可用管道本身作为防雷接地线?
4.防雷接地的等电位系统需采用什么规格的材料连接?
5.防雷接地与电气系统接地是否可以连接在一起?如果要分开,各自独立到地的距离需要达到多少?

科普知识宣传(我留言你了)的不少了,进入正题:

1.接闪、引下、接地连接长度焊接技术可靠,就不会产生火花,要是还不放心可以用不易燃烧的非金属管将引下线连接处包裹进去,就算产生火花也不会蹦出危及安全。

2.不晓得你的仪表是怎么个情况,如果不会有大的雷电流的话就简单的连接一下防止静电积累就可以了,否则就要做好金属外壳和内部金属大的板块的雷电流引下了。

3.你要确保你的管道连接处没有绝缘材料,比如橡胶的或者其他材料的中断,再或者为了紧固而在螺口上缠的胶布,最好还是做一下跨接,起到双层保护。规范上对螺栓小于4的都要求跨接,你看着办吧,检测的时候一般要求5个以下的也都要跨接。金属管导在厚度达标的前提下,可以作为接地线,但是要按防雷分类确定多少距离一根啊。。。

4.不同地区防雷检测要求严格程度不同,所以为了避免才来哦的浪费,还是咨询当地防雷中心或者防雷检测所吧。

5.可以连接,我还主张连接,但由一个有效距离的问题,要根据当地的土壤电阻率来计算,所以还是交给当地的防雷公司去挣钱吧,还省心。(先找当地防雷中心,看有没有他们定点的防雷公司,里面的意思你应该明白吧)

1.可加装火花消除器
2.有条件的话可以就地另制作防雷系统(阻值要合格),也可就近利用导线由防雷系统引来 (更省事)
3.可以,前提是管道与防雷系统连接,仪表与管道可靠连接(最好单独测下仪表对地阻值)
4.一般是采用40*4的镀锌扁钢
5.一般两者都是由基础钢筋和避雷引出线构成,所以可以连在一起