单相5KW的UPS电源用多粗的线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 17:16:36
有一个客户有一个单相5KW的UPS要求我们配线,请问我应该用大粗的线呢?闸又是用多大呢,公式又是怎么算出来的这个好重要,谢谢大家!

根据经验电流在25A左右
铜线要用6平方毫米
铝线用10平方毫米
空开用DZ47 32A 2P 的

查铜线载流量表,5KW/220v=22.7A 找25度大于23A的线就可以了。空气开关选60A的。

铜线6平方,40A以上断路器。功率=电压*电流,国内的电压都是220V,已知你设备的功率是5KW(5000w),5000除以220约等于22.7,现在已知设备的电压、电流、功率,查手册选电线。

4平方(cu)、或者2.5平方(cu)
开关60A
4平方的塑料绝缘线在空气中的载流量42A,在恶劣的环境40度温度中、导线温度最小50度计算的0.663校正值:42 X 0.663=27.8 A
2.5的---------------------------32A,---------------------、---------------------------32 X 0.667 =21.3 A
环境温度35度的话,导线工作温度50度就X 0.775