《建筑结构荷载规范》第7.3.3条是什么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 15:27:08

7.3.3 验算围护构件及其连接的强度时,可按下列规定采用局部风压体型系数μsl:
一、外表面
1 正压区 按表7.3.1采用;
2 负压区
——对墙面,取—1.0;
——对墙角边,取—1.8;
—一对屋面局部部位(周边和屋面坡度大于10°的屋脊部位),取—2.2;
——对檐口、雨篷、遮阳板等突出构件,取—2.0。
注:对墙角边和屋面局部部位的作用宽度为房屋宽度的O.1或房屋平均高度的0.4,取其小者,但不小于1.5m。

二、内表面
对封闭式建筑物,按外表面风压的正负情况取—O.2或0.2。
对封闭式建筑物,按外表面风压的正负情况取—O.2或0.2。
注:上述的局部体型系数μsl(1)是适用于围护构件的从属面积A小于或等于1m2的情况,当围护构件的从属面积大于或等于10m2时,局部风压体型系数μsl(10)可乘以折减系数0.8,当构件的从属面积小于10m2而大于1m2时,局部风压体型系数凡μsl(A)可按面积的对数线性插值,即

μsl (A)=μsl (1)+[μsl (10)—μsl (1)]1ogA