请教三只计量用互感器测得其2次电流为6.5A,如果排除其他因素的话,这样电能表是多计了还是少计了?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 23:40:10

排除其他因素,主要由计量的精度决定,所以不一定是多,还是少。

互感器的2次电流,是随一次电流变化的。比如,50/5的互感器,当一次电流是50A时,2次电流就是5A,当次电流是20A时,2次电流就是2A,当一次电流是65A时,2次电流就是6.5A。
不能据此判断电能表是否错计

如果排除其他因素,电度表肯定多计。互感器的2次电流,是随一次电流变化的。比如,50/5的互感器,当一次电流是50A时,2次电流就是5A,当次电流是20A时,2次电流就是2A,当一次电流是65A时,2次电流就是6.5A。也就是说电能表计算时要将一次电流乘1.3倍。如果是50:5,那么电能表会将线路电流当作65A,以此类递。

如是电子式电表,基本没有影响.