商品高强混凝土C50强度回弹值低的离谱??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 15:53:45
预制吊车梁(长5950,中部宽180,端部宽300,上表面宽500,高1200)设计等级C50,采用商品砼,由于模板套数少,当天浇注好梁后,第二天就进行模板拆除,混凝土养护采用自然养护,日平均气温均在22度左右,混凝土原材料采用铝酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,沙子矶子沙(俗称石粉),石子采用40的石子,混凝土较绸,混凝土从拌料时间到工地现场为40分钟,混凝土的浇注时间为1车需浇注1.5个小时,每条梁需1.6方混凝土,浇注混凝土采用商品砼车自卸到梁里。浇注混凝土为2根震动棒同时插入(工人技术不是很好)。现混凝土龄期已到28天,其强度在吊车梁腹部回弹值只有36,37,其碳化深度为1mm-1.5mm不等,上表面混凝土回弹稍微好些,回弹值为41,42,混凝土外观较密实,局部存在气孔(气孔大小为1平方毫米),凿除混凝土发现水泥呈晶粒状。试块只留置一组,未检(试块在拆除后,上表面存在极深的水泥颜色)

请问影响该强度是否
1、是混凝土浇捣时间过长?
2、水泥中的铝酸盐水泥不适合浇注薄腹梁?(但商品混凝土公司说该水泥较稳定)
3、原材料中用的细骨料采用虮子沙,对石子和水泥的黏结不好?(该混凝土公司的混凝土不是很好,有离析现象。
4、C50混凝土一般炭化深度对多少?(商品砼公司说为0.5mm左右,我们的梁震捣的太不好了???)我们觉得还可以。
5、工人的操作成很大问题?
6、水泥不合格??配合比不好?(商品混凝土公司说做的试块都还好)
7、混凝土司机怕浇注时间太长,加水了?(但混凝土都较稠)
8、拆模太早和养护未做好对混凝土影响太大?

9、同时,该混凝土后期强度有捷径方法弥补没??譬如养护液或增强药水的涂刷?减少混凝土的炭化深度药水??(试用过Ca(OH)2,无法锓入),采用高温对混凝土进行养护,提早释放混凝土后期强度?
请大家帮帮忙!由于是新用户,悬赏积分不高。。。(可以另外渠道感谢!!!!!!!)

感谢大家的回答,石子是下的去的。。,

此吊车梁设计要求最大荷载为32t,中级工作级别,甲方使用桁车30t,此吊车梁安全设计系数多少?设计强度好象是要求强度不能有负偏差?此强度吊车梁使用过程中出现质量问题是耐久性还

回弹强度低:首先这种情况很正常。普通回弹仪的在回弹高标号混凝土时,基本达不到100%。高标号混凝土表面养护不到位,表面强度上不来,回弹值必定低。高强混凝土需要用重型回弹仪进行回弹,结果才真实。如有必要,将表面碳化层打磨掉,再回弹(碳化值为0),看看强度。另外从上面回弹时强度高的原因是你的回弹方向是往下,回弹值必定高。
试块留置:你的试块留置的太少了,起码得留6组以上。现在需要把试块压一下看看,如果试块没问题,浇筑过程中有很少加水,那强度问题不是很大。试块表面颜色深说明水泥掺量高。试块强度不够,那只能采取取芯的方法来确定了,如果取芯也不够,责任90%以上在混凝土搅拌站。
后期强度:混凝土后续强度发展跟你的配比有关系,如果掺合料(粉煤灰+矿粉)比较多,那么到56或60d之后,一般会有5~6MPa的增长。如果掺合料少,那增长就很少了。采用高温蒸养可以把这些强度提前释放出来。
拆模时间:C50混凝土1d拆模,时间比较正常。没什么问题。
振捣:一般的正常的振捣,也不会有什么问题,从你的描述感觉表面起泡不是很多。
浇筑时间:有点长。最好的时间是半个小时 8方混凝土。时间长,坍损大,必然要加水,其实用外加剂调整是最正确的。
水泥:铝酸盐水泥如果配比合适,不会有什么问题。
外加剂:这个你没说。如果使用萘系外加剂,C50混凝土一定很黏。下回建议使用聚羧酸外加剂,强度上的也快,强度也高,混凝土收缩也小。

目前看来,取芯是最好的验证方法。

问题没有你想象的那么严重。首先回弹检测的精确程度有限,偏离的结果也是可能的。
其次,高强度的混凝土都用高效减水剂和粉煤灰类的掺合料,28天以后还有强度增长的可能。
再次,现在饿了,吃饱了再说。

首先可以肯定不是振捣时间长短的问题,如果是超振的话会出现梁上部强度低而下部值会高些.
最可能出现强度值低的原因:1就是后期加水,混凝土在搅拌过成中是严格按配合比输入的,后期加水就会增加水灰比降低混凝土强度.(如坍落度过小无法施工可考虑加入适量减水剂,再经过罐车高速搅拌就好)加水是绝对错误的.2混凝土配合比不正确,混凝土自身就达不到C50的施工要求,现在回弹结构实体强度值低,可把当时留的试块送检测部