问PLC指令FROM K2 k5 D10 K1具体含义

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 06:47:31
BFM#数据是不是AD模块转换成数字量的数据再传送到D10中?

FRPM指令是将增设的特殊单元缓冲寄存器(BFM)的内容读到可编程序控制器中。
FROM K2 k5 D10 K1中的K2是单元号;K5是“BFM#”的传送源;D10是传送地点;K1是传送点数。

补充回答:
PLC基本模块和模拟量输入输出模块之间的数据通讯是靠FROM和TO指令执行的,FROM和TO指令实际上都是针对模拟量输入输出模块中的缓冲寄存器BFM进行的,FROM是将数据读入PLC,而TO则是将基本模块中的数据写到特殊功能模块内的缓冲寄存器。