塔吊起升或下降时,大慨半小时就跳一次总电源,各 位这是怎么回事

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 03:12:19

先检查有线皮有漏电的地方么?是跳总闸还是跳控制开关?要么检查有虚接的地方没有。拉下总电源,紧紧螺丝。把热继电器的跳闸电流调大些。

塔吊主开关最小要在60A以上,不要上太小,因为工作方式的影响,开关上小了,在操作正反转的瞬间会有很大的电流,开关小会跳闸!

热电流继电器可能有问题了,正好装在二次控制线路上,所以总电源容易跳.还要分:"跳电后多长时间能送上电,跳好能送上电,那继电器坏的可能性不大,再打三相四线空气开关怎样?实在不行并连一部分线检查看看.

除了他们以上说的以为,还有一点就是看看你们塔吊的电缆接线是不是直接从变电房接的,还有你们用的线是否是铜线,接触器触头是否有松动迹象