感应电动机-- 作短路保护的熔体额定电流值

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 12:19:29
一般感应电动机,起动电流约为其额定电流的4-7倍,因此作短路保护的熔体额定电流值应不小于电动机的起动电流
这段话是错的 , 那作短路保护的熔体应该怎么选择呢?
电机过载的保护,热继电器热元件;
号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。
号流是什么 ?

熔断器的熔断电流倍数 为 2.5 熔断时间为 8秒
为4 倍, 才 2.5秒应熔断了,怎样才会在起动电流 (4~8)倍时, 持续 5~10s

熔件的额定电流应按下列三个条件选择:
①按正常工作条件选择:
电动机起动电流可达(4~8)IeD,起动持续时间约为5~10s。在此条件下,熔断器既不应老化,也不能熔断。
具体的熔断器特性应按生产厂家供给的曲线,由试验得知,熔断器的额定电流约为最大通过电流的一半时,可满足上述要求。 熔件的额定电流可按下式选择:Ie·rj≥Iq/K
式中Iq-电动机起动电流,一般为(4~8)IeD即为电动机额定电流的4~8倍。
K-比例系数。一般为1.5~2.5。对不经常起动的电动机,取2.5,对频繁起动的电动机应取1.5。绕线式电动机起动电流较小,所取系数可降低为1.25。
②应按与控制电器在时间上相互配合选择:
当熔断器与电磁接触器配合使用时,应保证熔断器先切断短路或过载电流,接触器在其后空载断开。已知接触器动作时间为0.04~0.06s。为此,要求熔断器的熔断时间为0.02~0.03s,其可靠系数可达 Kk=(0.04-0.06s/0.02-0.03)=2
根据熔丝熔断试验,当短路电流达(20~25)Ie·rj时,其熔断时间能满足0.02~0.03s。故按下式选取熔体电流:Ie·rj≥Idmax/20~25
式中 Idmax--通过熔断器的最大短路电流

③按保证上下级保护之间的选择性要求:
要保证选择性。必须使下级保护的动作时间小于上级保护,上级保护的动作值大于下级保护。应根据其保护特性曲线上的数据及其实际误差来选择熔体电流。若熔断时间的匹配裕度以10%来考虑,即+5%~-5%,则必须满足下列条件
t1≥1.05+.ζ%/0.95-ζ%×t2
式中ζ%--熔断器熔断时间误差,由产品说明书查得,若无法查得,一般按50%考虑
t1--对应于故障电流值,从特性曲线上查得的上一级熔体的熔断时间,s
t2--对应于故障电流值,从特性曲线上查得的下一级即电动机保护的熔体的熔断时间,s
一般情况下,按t1≥3t2考虑。 如果无法查得保护特性曲线,也可按下式选取

Ie·rj1≥KphIe·rj2
式中IIe·rj1、Ie·rj2