5.5千瓦电机额定电流在11安左右,从安全载流量来讲1.5平方铜芯线足够了。1.5平方铜芯线在三相穿管布线条件下的安全载流量是16A,只要平均电流不超过16A绝缘就不会老化。
电动机的启动电流有30A,由于启动时间不长,不影响载流量,但这时如果线路长的话,电压就会降下来,假设线路长50米,电压就会降下来30V,这个电压降显的大了点。这就应选择2.5平方以上的导线。
所以导线的选择还与线路长度有关,应对电压降和线路损耗进行校核。

要2.5平方线。5.5千瓦电机额定电流在11安左右,1.5平方线不稳妥。

5.5KW电机的额定电流在11A附近,铜芯小截面电线每平方载流量按4~6A间选取,长线取小值,短线取大值。1.5平方电线过小,会发热严重,很快将烧毁。

需要2.5的及以上。否则电缆线会严重发热,距离长的话,也会对电动机造成伤害(线压降)。

行 裸线 短距离

10M内距离断可以的.

2.5的 1.5的绝对不行