这样的车间供电70平米电缆够用吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/29 01:12:01
设备如下(电流都为峰值电流) 110V 20A 14个 220V 20A 9个 220V 30A 11个 380V 20A 1个 380V 30A 1个 压缩机器30KW 380V
非常感谢willim1222的回答,补充一下,那些机台给定的是电流都是启动电流,承包商提供的方案是4X70平方+35平方的电缆方案

(10*14+20*9+30*11+3*20+30+60*3)/3=307A
如果是启动电流再除以系数5:(307-60)/5+60=109.4A 约72.9KW,用70的线完全可以!

不够的,总功率大概在220KW,如果400V供电的话,大概是2X185的YJV-1KV电缆才行

30*11+20+30=380A
根据电缆载流量(如下)计算 你必须用4*185的电缆,而且要铜芯的!

型 号 YJV YJLV YJY YJLY
额定电压(KV) 0.6 / 1 12 / 20
敷设方式 明 敷
导体工作温度(°C) 90

环境温度(°C) 30 35 40 30 35 40
标称截面(mm2) 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1.5 24 - 23 - 22 - - - - - - -
2.5 32 24 30 23 29 22 - - - - - -
4 43 33 41 31 39 30 - - - - - -
6 51 43 49 41 47 39 - - - - - -
10 71 55 68 52 65 50 - - - - - -
16 94 73 89 70 86 67 - - - - - -
25 125 95 120 90 115 87 136 104 130 99 125 95
35 153 120 146 114 140 110 164 125 156 120 150 115
50 185 142 177 135 170 130 196 153 187 146 180 140
70 234 180 224 172 215 165 240 185 229 177 220 170
95 283 218 270 208 260 200 294 223 281 213 270 205
120 327 251 312 239 300 230 338 256 322 244 310 235