我公司的变压器是500的
应该用多大的电容 现在我公司的电容是4.0的10个
现在我公司开一半设备 10组电容就全部投入了 是不是电容太小了还是什么
谢谢

你提问题真...500什么啊,带单位啊老大,KVA么

这个没相关数据没法算,我可以告诉你计算方法
首先确定你的变压器总容量,做为总功率
S ,然后计算你所有设备的有功功率的总和P
用P^2+Q^2=S^2 可求出无功功率Q
用tan a =Q/P 可求出不带电容器时候你们单位的功率角.然后用供电要求的功率角度b去-a 得到需要补偿的角度c 再用反tan函数求出需要的有功功率P1 用 P1-P 得出需要用电容来补偿的有功部分,这样就可以算出需要多少电容了!

如果是你说的情况,开一半设备,都需要全投电容器的话,你们的补偿装置太小了,至少还要增加1倍,冗余考虑还要增加1.5倍.行不行,看供电给你们装的计量柜就行了,他上面有你加了电容以后的功率角度,如果不符合规定,会被罚款的

500KVA的变压器应配置150KVAR的电容器(30%)