电动机制动问题,请高手回答

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 22:40:42
电动机是三相2.2千瓦,我打算加一个时间继电器控制反转电路。
也就是说,电机结束运行时,时间继电器控制的反转电路打开延时关闭1-2秒。
您说这样行吗?

可以的,时间要看你负载是多大的,什么样的负载,延时时间太长会造成真接反转 ,因为在制动的瞬间短路电流大.在选接触器的时候一定要大,2.2KW,正常电流4.4A,接触器要选20A以上的,空开最少也要32A以上,正常运行接触器和制动接触器要互锁,否则会造成触点烧死或短路>

完全可以,一般反接制动时间很短,在1秒附近。电机功率较小,虽然制动电流较大,但时间极短,器件没特别要求,接触器、空开选用10A的可以胜任,但不能频繁起动制动。

应该可以的.你可以上百度图片查些关于反接制动的控制线路的图片.

小功率电机可以,

可以的,但要考虑反转接触器的工作电流及与正常运行接触器的互锁问题,同时还要考虑与电机连接的机械设备能受到的冲击。