我用30KW的变频器带18.5KW的普通电机,一点运行漏电保护器就跳闸,将载波频率调到最低不跳闸,但感觉电机没劲,低频运行电机发热快。请问这样做对电机有影响吗?谁有好办法???

1.在变频器内进行参数设置,把输出功率改到对应的电机功率。

2.不用普通漏电保护开关,换空开或者用高次协波的漏电保护开关

3. 建议你在变频器和电机之间加一个热继电器

电机长期低频运行容易造成电机线路老化

这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象.
变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。

变频器一般不用漏保的,它一般都有漏电流的,属正常

会方法上网上查有相关产品的

将漏电保护器换成空开。3P63