110KV 主变,在做高压侧套管介质损耗试验时,B、C两相数据合格,A相介质损耗4.13%,电容量154PF,相比较B、C相介质损耗大,电容量是其他两相的一半左右。我们分别用了正接法和反接法数据都没什么大的变化还是不合格。最后,油化从套管中取出油样后在以相同方法测试,结果数据正常合格。请专家分析其中原因,需说明的是:在取油样过程中由于套管内部真空,拧松了套管上部的放油阀螺丝,高压侧引线全部拆除,由于全站停电,试验电源取自发电机电源。请专家分析数据不合格原因。谢谢!
末屏绝缘500V测量时基本没有充电过程就达到最大量程20G,用1000V测量时,充电过程也很短,达到最大量程200G。

这种情况应该是电容芯损坏了,电容量都做不正确当然是电容有问题了,你的这种试验方法应该是套管在主变上装着的,最好能把套管拔下来,掉在空中做,看看,如果还是这样,就只能更换套管了。

套管内部电容芯有损坏,扎数即屏数损坏的量比较大,请问末屏绝缘测量如何

可能还是在高压下有一定漏电,1000V以内没问题故用500V和1000V都没问题。

不用想了,是套管的问题,你们还在用落后的瓷套管啊!!!!
现在电力部门都提倡无油化,选择干式变压器套管了,免维护,不需检测油样、也无需注油,检测方便。漏油、介质损耗、放电现象全部解决!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
快改吧!干式的