请教一个电工技术问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 07:45:19
工厂电网电压在什么情况下会出现大幅波动。一个塑料制品厂,生产设备主要是多台注塑机(动力系统由变频器驱动),辅助设备有冷却塔,起重机(吊机)。问题体现在起重机有时无法启动,起重机主电源接触器不能吸合,但是过段时间故障会自动消失。检查控制线路正常,更换了接触器,控制变压器(380V变36V),仍然不能解决问题。在最后这次出现故障的时候,因为检修时吊机仍处于故障状态,检查出吊机的电源有问题,AB相电压竟高达600-1000V,而AC相却只有100-200V,BC相为300-400V。因为吊机的控制电源正好取自AC相,所以接触器不能吸合,过了数十分钟后,电压自动恢复了正常,吊机故障也随之消失。我无法确定是不是工厂的变压器出了问题,请高手给予解答,谢谢。

那是由谐波造成的,把动力系统的由变频器驱动给它改了

偏相很严重啊,问题比较复杂,建议先从变压器开始检查。变频器的谐波问题也可能有,但可能性小。在检查下是否有相线接地了。

工厂电网电压出现大幅波动,可能是大功率用电设备的启停造成的.

你所说的相电压差别是不是三相负载不平衡造成的呢.

希望对你有帮助

严重的三相不平衡,

你检查一下是不是电源接触不好,我以前遇到过就是这样,希望对你有帮助