现建筑工地需要使用18KW三相振动电机一台 另1.1KW 220V单相水泵6台 欲每相接两台 现有3*380V/220V 3*20(80)A 三相四线有功电度表一只
请各位师傅分析这块表是否可直接使用 而不用互感器
本人认为20A为电表额定电流 如果振动电机长时间使用 必超过电表额定值
但是电机应为间隙使用 80A为电表间断工作最大电流 电机起动电流为额定电流的4到7倍 18KW振动电机起动电流至少有一百多安 是否超出了电表可承受范围 这块电表是否可用?谢谢

主要看你是否频繁启动。
(1)你的三相四线电表额定工作电流20A最大承受能力80A.负荷:振动机约32A、水泵电流约3.9A,负荷电流共计41A,属于电表允许承受的范围之内。
(2)电表对电机的启动电流具有一定有承受能力只要不是频繁启动可以承受。
(3)如果长期连续使用又频繁启动建议更换一只40A的电表。

启动电流暂不考虑的话,你的电表也不可以用,因为你的总电流都快70A了,长时间使用的话电表肯定承受不了。穿互感器的话这只电表又不合适了,太大。最好用三只1.5(6)A的单相电度表,再穿三块儿75/5的电流互感器,既准确又安全。要不就换成3*30(100)的电度表。

3*20(80)A 三相四线有功电度表完全可以胜任,不用互感器

不放心的话,就加上互感器啊,安全系数做高点不会有错啊,互感器也耗不了多少电呀。