电表计量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 14:28:48
三相四线接二个互感器计量准吗?

条件写的太少,是380V的三相表还是100V,电流互感器还是电压互感器。

根据你的写法,我估计是低压380V三相四线电能表,取其中两相接电流互感器吧?这样计量出来的是实际电量的2/3,既少计一相点。
如果是100V的三相四线电能表,只接两个电流互感器是可以准确计量的。而且一般情况下,接这种表也只接两相电流。Ia和Ic。

不准确的,三相三线电度表就是运用二相计量的,刚好在没计量那一相用电,就不能计量;或在没计量那一相与有计量的一相接380V焊机用电,计量就不准确,供电部门已淘汰该类电度表。

不准确,并且错误严重!

少了一相计量少1/3电量 !

如果是三相的,就要在接线时结成v型接法,这样一样可以计量电能。