正泰无功补偿控制器无功补偿控制器Nwk1-g。请问这型号的无功补偿控制器需要调整电流比吗?如果要,在哪里调。谢谢!
原来是用在400:5的穿心互感器上面的,现在用在300:5的互感器上面。我仔细看了,面板上面没有电流比调试。

CT变比肯定要调的,控制器不可能经受那么大的电流,具体在控制器说明书应该有很详细的说明,控制器是无功补偿非常重要的环节,必须所有的都调制好,最好是找正泰那方面的人现场帮你们调试。
像我们诺基亚电容器一般业主或盘柜厂购买了我们都是上门去帮忙调试完的,这样才能保证无功补偿的正常工作,

我不是做正泰产品的,我做同行业的其它公司产品,以我的经验来看,肯定是要可以调的,我想你说的是CT变比吧,我觉得你先看看他们无功补偿控制说明书,也可以打电话咨询正泰公司的工程师,网上一查很容易知道,

我们永川供电局。自己生产电力产品,然后垄断销售给用电人,(话说自由选择,做过场而已)原本可以就近连接高压,(看到附近还有发展空间)却要在几千米的地方去接,线路设计包括附近所需容量,所有费用有用电方出。安装好后却无偿的把产权收归供电部门。然后就再收取以后那些单位的相关费用—白捡钱。如果你这线路,容量等没有多少余地,说白了就是没有多少油水了,供电部门就不要这个产权了。还有他们设计安装一些用电户,一月1000多度的用电量,安装一台200KVA的专变,而无功补偿装置自动又不工作,手动投入最少的一组力调更高,一月要罚1000元左右的力调电费。找到供电部门说:用电量太低,致使无功不工作。请问:这设计,安装一手都是供电部门,谁的过呀!难道我们不怀疑他们的“良苦用心”吗?试问:是谁在给供电部门壮大资产呀!世上原本没有强盗,只是惦记别人的财物,小偷小摸多了,心态就逐渐适应了,时间长了,就变演成了强盗。