KYN28型开关柜自爱什么样的故障情况下须更换断路器类??请教各位有经验的师傅们,谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/08 01:43:19

1.断路器爆炸;
2.断路器绝缘永久性破坏,对地短路;
3.断路器操作机构失效,无法合闸或分闸;
4.断路器合闸位置不稳定,稍有振动就会跳闸;
5.断路器手车推进机构损坏,无法正常推进抽出;
6.断路器开断短路电流达到规定次数;
7.断路器发生其它不可恢复的损坏。

1楼说的情况一般需要整体都换.不过也不是一定都要换的,断路器有很多部件,哪里坏了就换哪里呗,而且如果产品成熟的话,一般问题都可以通过维修改造处理,最近我们还在换一台使用了10多年的ZN23的弹簧机构,框架和真空泡都没有换.对于配合问题,用我们同事的话说:推不进去?用锉搓之.

最严重的情况应该是断路器爆炸了,其它的诸如开端次数之类的是取决与产品性能的。