闸刀拉合PT的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 15:38:36
在无接地告警指示时拉开或合上PT是被允许的
那在有接地告警指示时为什么不能拉合PT

因为PT的中性线是直接接地的,当系统发生接地时。接地电流是容性电流,能通过PT倒回系统,这时电流超过刀闸的允许分断和合匝电流,所以当系统接地时不能分合PT

有接地时,接地相对地电压会上升到线电压
此时用闸刀拉合PT,产生的操作过电压会更高,有可能导致PT损坏