空气开关隔几秒就跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 02:17:01
一排空气开关里的插座开关推上去大概过10秒就跳下来为什么?换个个新的还是那样。注:没插任何电器,插座都拆了。
有高手能不能细致的解释一下 为什么要过了几秒才跳?

最大的可能性是有一处短路,但该处短路的接触不是非常好。
比如有一处绝缘皮破了,但两根导线的芯子没有搭在一起,而是通过一面比较潮湿的墙连在了一起。
这样墙就相当于一个电阻,有电流通过,比正常工作电流大,但比直接短路要小。断路器会在一定时间后因为双金属片的变形而动作,这与正常的过载跳闸是一样的。
短路跳闸一般会在100ms内完成,但过负载跳闸会在100ms到几个小时甚至与几天的时间内完成,10秒的时间说明电流已经很大了,很可能超过了额定值的3倍了(一般断路器生产时用2.55倍电流测试,这种情况下是1分钟以内跳的,不同的额定电流、不同的产品时间会有所不同)。
建议检查线路,查电路的耐压情况。

我怀疑你的插座地埋线在原先下线时线的绝缘皮有一点小伤,在后来的使用中,由于电流的缓慢的击穿使的伤处越来越大,所以闸刀一送上,线路的电流对地慢慢的放电,达到一定的露电电流开关就动作了,所以要想就解决只有换电源线。

你的意思是,空开只带插座,插座还以拆掉了,已是空负荷了,空开还掉闸。那就是空开以下的线路出了毛病。查线。

你将空开底下的两根线对调一下,问题应能解决.我试过,好使.