低压电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 16:16:32
630变压器低压出线每相采用两根VV22-1*240电缆并联使用可以吗?
400变压器低压出线每相采用一根VV22-1*300电缆使用可以吗?

首先根据变压器容量和接法,通常0.4kV是Y接,根据630和400的容量,低压输出额定电流是909A和577A;可以根据这个电流作为长期工作电流去选;当然也可以通过Ig=∑Igt+K*∑Idt(详见电力设计手册第7章的内容选择),也就是根据长期负载和短期负载进行选择;现在可以开始计算电缆截面,K*Ixu》Ig;Ixu为电缆允许载流量,Ig为长期允许工作电流,可根据容量选择也可以根据负载选择;保险起见,按额定容量选择只大不小;K为不同电缆敷设条件下的校正系数,分空气中单根,空气中多根,空气中穿管,土壤中单根,土壤中多根;系数见设计手册17章附表,内容比较多;根据Ixu=Ig/K,可以计算出载流量,根据载流量就可以选择电缆;举例909A,在空气中多根敷设,环境最高平均温度35度,允许电缆工作最高温度65度,间距为单根导线外径;查手册K=0.865*0.9=0.7785,Ixu=909/0.7785=1168A;1168/2=584A;查电缆载流量,300截面的空气中敷设载流量为636A,用2根,大于584;所以2根并用可以满足!
另外,400kVA的,环境最高平均温度35度,允许电缆工作最高温度65度,单577/0.865=667A,300截面的不满足;所以你要看看自己敷设的环境,我所假设的环境不一定和你的符合!

VV22-1*240空气敷设长期允许载流量480(A)
VV22-1*300空气敷设长期允许载流量600(A)
你采用的方式及电缆没问题

空气敷设长期允许载流量(A)
VV22-1*240为552
VV22-1*300为636

可以呀。

可以