我们厂里买了一批变压器是4KVA的!用它来带3.6KVA的负载!发现温度很高,有85度!不知道合格不合格?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 05:09:29
我想知道!如果要去 判断一台变压器合不合格,应该去测试哪些参数!怎么测量!

大部分人总是用人的体温去感受变压器的温度-用手一摸太烫了啊--如何如何的了YY。变压器一般B级绝缘的多,极限温度130度。出厂前在烤箱烤漆就要115度。我们不说温升了。最热点别超120度-工作20年没问题!!!

你的负载真的是3.6KVA?不是3.6KW?要是你功率因素过低,可能还是会过负荷啊。
你可以要求做空载试验、阻抗电压及负载损耗试验。测量的话找供电局帮你联系就好了。
你要搞清楚KVA和KW是不一样的,一般负载都是用KW表示的,变压器容量都是按KVA表示的。
我估计还是你们变压器本身过负荷了。因为功率因素COSθ=P/S=3.6/4=0.9。你们工厂功率因素要达到0.9变压器刚好满载,要是低压没有无功补偿装置,COSθ<0.9的话,变压器就处于长期过负荷,会影响变压器寿命的。而其你的变压器配置太小了,50KVA的变压器还差不多

测量变压器要有专业的设备如果你认为它不合格可以找专业的机构检测