10KV 400KW的高压电机想直接启动,不知可不可以,如果直接启动是用什么控制元件,还是用接触器吗。谁能详细的说明一下应该用那些电器,比如普通电机用断路器--接触器--热继电器--然后接到电机。谁来说一下高压电机的直接启动要那些东西

10KV 400KW的高压电机是可以直接启动的,但需要验算为它供电的系统容量,如果系统容量还有800KVA的空间,直接启动是可以的;

和低压系统不同,该高压电机需要一个10KV电机出线柜,很普通的一个出线柜即可,内有隔离开关、断路器及电流互感器等一次设备;主要区别在于二次系统,除设立过电流和速断保护外,还要设有低电压保护和过电压保护。

高压电机直接启动需要使用真空断路器灭弧,使用电压,电流互感器来提供过压,欠压,过流,接地等保护。真空断路器需要配用专门的操作机构,常用的是储能式电机。一次很简单,就是进线--真空短路器--出线---电机。

  • 高压电机是指额定电压在3.3千伏以上电动机。各国根据本国国家电网的电压水平来选用高压电机的额定电压。我国常使用的是6000V和10000V电压,在早期国内只生产6千伏高压电机,因此只能利用6千伏高压电机,后来国内生产10千伏的高压电机了,目前绝大部分电机选择10千伏电压。比如在我国油田,早期为使用6千伏高压电机,专门设立6千伏供电系统,而由于10千伏电机的生产,油田对供电系统做了改造,因为我国正常供电系统等级有10千伏供电系统这一级,因此10千伏高压电机的生产给供电带来很大的方便。由于国外的国家电网不同,有3300V和6600V的供电系统,因此有采用与之相配的高压电机。

  • 为什么要使用高压电机呢?这是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比的,电机功率增大到一定程度(如300KW/380V)如果任然使用低电压,势必电流很大,在制造,启动运行,输送距离方方面面受到导线的允许承受能力的限制,或成本过高或很不方便,以致无法正常运行使用。这样就需要通过提高电压来实现大功率输出。

  • 高压电动机可用于驱动各种不同的机械。供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中作原动机用。高压电机订货时,要说明电动机的用途,所驱动的负载不同,对电动机本身以及电动机启动柜有不同的要求。

  • 根据电动机的容量,供电电源系统的容量,来决定电动机的直接启动容量。当电网容量不够大,在电机直接启动时不能保证电网母线上电压达到允许的电压波动范围内,就要考虑降压启动,以减少启动大电流对电网的冲击。