大哥大姐帮帮忙,怎么算电流?断路器,接触器怎么选?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 06:08:16
一个2KW的点加热器,如果加热器额定电压是220V的,如何算电流?如何选择断路器,接触器?小弟大学刚毕业,到公司什么都不会,大哥大姐帮帮忙了,先谢谢了!

P=UI
I=2000/220=9.1A
9.1*1.5=13.5A
你选个14A左右的断路器就可以了

220v的按每kw为6A计算

电流的计算不应该是问题,如果你不会,我也不会教你,希望你自学
2.你缺了最关键的一步没做,就是选电线
不选电线,不能选断路器和接触器
因为你的断路器的电流一定要比电线的载流量小,不然这个断路器没有意义。
短路器的电流选择在末端线路上比较简单,只要比用电器的额定电流大一些就行了,但要比你选的导线的载流量要小一些,接触器你大概选1.5倍的额定电流就没问题了,接触器分类很多,不同种类的用电器的算法我记得不太一样,但记住用大容量的就好了。

I=P/U=9.1A 断路器就不用考虑启动电流了选10A就行了 9.1x1.5的系数=13.5A接触器你选18A的吧(12A以上的就是18A的了)

电工手册后面有,自己看。大学生难不倒你,看看就会了。