我修理了一台 STC三相交流发电机速度要1600转 发电才正常 能不能用呀

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 10:11:58

1,一般来讲,是不能用了。说明这发电机已经有绕组匝间短路现象,或者AVR出问题了。继续使用,会使得故障加剧。
2,即使要短时内使用,则需要注意负载的性质。如果是阻性负载,则关系不大;如果负载对电源频率敏感,则不能使用。因为发电机输出频率已经变化。