开关量 压力传感器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 16:22:10
PLC的I/o端口仅仅需要一个0、1信号。但现在需要把这个端口接到管道压力传感器上。请问如何把传感器的模拟信号转换成PLC需求的I/o信号。或者有没有一种管道压力传感器实现以下功能:当压力为0-p1时,没输出信号;当压力超过p1时,输出一个给plc的1信号。p1为手动在传感器上设定的压力值。
请问怎样在上位机用组态软件来设定电接点压力表的p1值

你需要的是P1的位式信号,这很简单,有两个方案供你选择:
1、电接点压力表,它安装在现场,有两组信号:上限和下限,现场也有指示。它简单、直观、设定方便。不需要任何附加设施(比如A/D转换器)等等,价格低,按装方便就是它的特点。
2、当然压力传感器、压力变送器都可以用,如果你在PLC上要做“给定值”当然是可以用,因为它们送出的模拟信号,要和PLC连接当然需要A/D转换器和比较器,电路是复杂了(可靠性降低了)如果需要,也是可以采用的。

使用压力传感器将压力转化为电压信号后,接一个比较器就可以了。

加一个模数转换器就行了,有卖的。买品牌的,具体我就不告诉你了,我干活时用过。买一个压力开关应该可以设置。

这个是压力开关,分为电子式和结构式,电子式可以做电压比较器,有的压力仪表带有设定功能,结构式压力开关用波纹管和微动开关组成,可以设定报警点,即您要的压力设定点。 他只有通断 两种状态, 接到高电位或者地电位就可以了。这样你可以直接接入你的PLC .