PLC与电脑连机要怎样设置

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/25 02:25:12
我用cx-progrommer与PLC连机我点”PLC”/”在线工作”/它会显示对话框
CX-Programmer v7.3
---------------------------
无法连接PLC.

请检查如下内容:
-CX-Programmer中所选设备
与要连接的PLC型号相匹配.
-修改PLC对话框的网络设置.
-PLC的电源.
-PLC与PC之间的连接.
---------------------------
重试(R) 取消
---------------------------
下面两项应该没有问题!上面两项不知道怎么设置
设置值是多少??请高手指教!谢谢!(我PLC是CPM1A-20CDR-A型的)
北京朋友联系13911705364

请确认以下几点:

  1. 设备类型是否选择正确:CPM1A

  2. 设备类型旁的"设定"是否同实际连接的CPM1A的IO点数相同

  3. 网络类型:SYSYMAC WAY

  4. 网络类型旁的"设定":驱动器的计算机端口设置以及波特率等设置是否与CPM1A的端口设置是否一致(如果不清楚CPM1A的端口设置,可以尝试用自动在线的方式搜索一下,再不行就用手编修改DM6650通道中的值,改成0000(即标准的HOSTLINK协议:7位数据位,偶校验,2位停止位,9600bps)

  5. 一般而言通讯灯闪表示已经连接上,不知道客户使用的USB线缆是否是OMRON原厂的产品,这也是无法联机的原因之一,但客户的CPM2A却能联机,这就比较楼主没有提供PLC的型号啊,只能全部解释一遍了。

  6. CPM1A、CPM2A系列需要购买适配器CPM1-CIF01,将PLC的外设口转成RS232口,然后再自制一根两头是RS232口的通讯线。 其中CPM2A系列(除CPM2AE以外)还可以用本身自带的RS232口与电脑连接,通讯线需自制。购买很贵 CP1H、CP1L系列需购买适配器CP1W-CIF01,然后和CPM1A的操作方式一样。另外也可以用USB口来通讯,但要安装驱动,驱动可以取 www.ap.omron.com下载。

  7. CQM1系列、CJ系列、CS系列的PLC都本身自带RS232口,另外也可以直接购CQM1-CIF02插在这些PLC的外设口上来通讯。 CPM2C系列只能购买CQM1-CIF02 至于那根RS232的线制作,翻一下操作手册就能看到了

CX是不需要设COM口的,只需要正确设置PLC型号,还有就是CX本身有个通讯设置要设定你的连机方式。

典型的OMRON PLC入门问题。
1)串口问题:新建工程设好串口。如果你是USB转串口的话,强烈建议你用OMRON的原配USB转串口适配器。据我的经验,市面上买的杂牌基本不好用。不知道是哪个串