25kw潜水泵由于电压时常变低不至于跳闸可以甩掉启动柜直接接电机吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 19:44:21
我看见有 直接得 电压一低 就不出水了 电压一恢复就出水 间隔可达20秒左右 但是有烧泵的
还有电压低时可达150呢 那稳压器都 没有什么用了

不能,甩掉启动柜直接启动电流将比原来增大2/3倍,线路损耗进一步增大,电压降加大,跳闸更加频繁。试采用电容就地补偿(约14千乏/450V)来提高功率因数,从而使线路尽量减少无功电能的输送,线损将降低,电压也有所提高,这是最有效的方法。

直接接电机启动电流会更大,回事额定电流的4-7倍。最好用星-三角或软启动对电网电压冲击会更小。

可以直接启动的,
但是不建议你直接启动,最起码的是星三角,或者软起,变频,
还是要看你是什么场所使用的,要求高不,不高的话,就直起的了

不能,1.用低压过载保护装置,可以防止频繁跳闸烧电极2.接个稳压器