100安培电流的电阻丝,如何配线及开关,接触器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 12:24:30
我现在有一电加热炉,电柜需要更新,每相电流是100安培左右,请问如何配线及开关,接触器,要求温度最高850度.谢谢赐教!
高老师,"100安培如果是单线供电,每平方可以通过6安培电流 100除以6就要50平方."
不明白您是怎么计算的!

空开用125A/3P,电线用35平方的铜线,不过最好用25平方的高温线,接触器同样考虑120A,温度控制最好不要用接触器的开断来进行,要用固态继电器(250A)。
空开电流大于额定电流的1.1倍,所以要大于110A,空开规格只有125A的,所以选125A,另外由于是阻性负载接触器可选择大于或等于额定电流的1.2倍,所以可选120A。固态继电器的工作电流是额定电流的2-2.5倍。

我是热处理厂的电工...
最高850,回火炉吗?我们的淬火炉最高要升到1100呢.
100安培如果是单线供电,每平方可以通过6安培电流 100除以6就要50平方.
电缆要70平方.
公式是:

P=UI根号3再乘上功率因素

具体还要看你的供电方式 如果电炉离控制柜太远海妖考虑压降.
50米乙类单线50平方没问题.

再说接触器,100安培就选个cj20--250的好了..这最简单.
固态继电器要用到400安的,,(不建议用,价格贵散热不好容易坏)
如果仪表可以调工输出最好用可控硅,