变频器对PLC系统干扰问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 18:40:10
ABB的变频柜,两台,是用PLC系统远程控制的,电源走向为:低压柜抽屉-变频柜-电机;集控室在三楼,低压室在一楼。原先是放在低压室里的,后来由于对系统干扰(启变频电机时,在PLC控制界面中,仪表的显示数据乱跳)所以想放到厂房试试。先挪出来两台,通电后发现有一台是好的,对系统干扰不大,另一台还是不好,两台变频器型号是一样的,接地也是一样做的,电机电缆为专用屏蔽电缆,3*150+3*35的屏蔽电缆,到电机的电缆,三心细缆在电机接线盒内接地,变频柜内悬空,屏蔽层在电机处接地,变频柜内悬空;由每台变频柜至PLC柜三根屏蔽控缆,在变频柜内接地,PLC柜内悬空;PLC柜为单独接地,变频柜和厂房共用一地,但就是出现如此问题,还请高手大哥指教

怀疑是变频器的问题,

你应该在通讯线上安装磁环来抑制干扰,并且降低变频器的载波频率。

如果还是不起作用的话,你应该加装EMC滤波设备以及为变频器添加屏蔽箱体。

如果不想加东西,可以把有问题的变频器的开关频率调低试下!(不是有4K 8K 12K那个么)

1,降低变频器的载波频率
2,变频器输入端加滤波器
3,变频器的输出端加电抗器
4,检查变频器的动力线和信号线是否交叉