美的空调2005年的,是5p三相电的,压缩机转但是没有吸排气,请问和380相序有关吗?能不能是反转啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 16:48:31
用表测380电没有问题,压缩机的管也焊下来了,没有气!

是不是卡死了?跟相序没关系,因为它有相序保护器。有问题内机就显示保护。。如果正常情况下(接线正确的情况下)压缩机没有吸排气,只是发出沉闷的响声,那就是卡死了,如果什么反应都没有的话你就拿个表量一量压机有没坏。

不能反转的电器它一般会有相序保护~~~~~~~~~~但你也看看有没有~~~~有些就没有的!现在的厂家都是垃圾!会害死人的~~~~~~
不知道你的是离心式跟活塞式~但我估计已经里报废不远咯~~~~~~~~~有兴趣的话就用钢锯小心的把它锯开来~很简单的~!也就是线圈跟轴承~~跟小电机差不多!我们厂里当时因为经费不允许~~~不过是3P~~~~我们又要开~所以几个技术师就合计把它锯开来修回去咯
现在用咯两年多都还好好~~~~~~~好像不比原装机差!

你好!
跟相序是没有关系的、如果相序错了、压缩机是不工作的!
你好好的看看、压缩机上面的3根接线有没有错误、(电压是否正常)如果接线、电压正常的话、那么就是压缩机坏了、美的保修6年、更换即可!

理论上讲是电源过了相序保护,但到压机的电还是反转的点。很简单,把压缩机庄头线互换一对,绝对OK

换相看一下,查一下是否缺相。