110KV与220KV电网继电保护的差别

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 13:12:50
110KV与220KV电网继电保护的差别,知道的朋友请帮忙回答下,我们的毕业论文需要,谢谢了。

一、110KV与220KV电网继电保护的差别:
1、110KV一般只配三段相间距离和接地距离保护和三段式零序保护,外加三相重合闸(110KV开关一般是三相联动的)重合闸有检无压和检同期功能,有的再加一个不对称故障相继速动保护。
2、220KV一般配有高频保护(高频距离和高频零序)和三段相间距离和接地距离保护和三段式零序保护(有时配到四段)和三相综合重合闸(重合闸的方式可投单重、三重和综重)220KV保护要双重化,即有两套完全独立的保护,任何一套都具备以上功能,220KV开关一般为分相操作的,所以还要配失灵保护。在线路新送电时一般还要有一套过流保护,正常运行时不投。
二、研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要使用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路、母线等)使之免遭损害,所以简称继电保护。

110KV和220KV都是直接接地系统,但在保护配置上有很大的区别。
110KV一般只配三段相间距离和接地距离保护和三段式零序保护,外加三相重合闸(110KV开关一般是三相联动的)重合闸有检无压和检同期功能,有的再加一个不对称故障相继速动保护。
220KV一般配有高频保护(高频距离和高频零序)和三段相间距离和接地距离保护和三段式零序保护(有时配到四段)和三相综合重合闸(重合闸的方式可投单重、三重和综重)220KV保护要双重化,即有两套完全独立的保护,任何一套都具备以上功能,220KV开关一般为分相操作的,所以还要配失灵保护。在线路新送电时一般还要有一套过流保护,正常运行时不投。
如有需要今后可在联系。